本帖最后由 菠萝兔 于 2018-12-7 22:28 编辑
Echo00100007 发表于 2018-12-7 16:17
问一下楼主,恒流电源有什么10窜2并之类的,那就不符合恒流串联了。这种设计有影响吗?或者说有潜在风险吗 ...
10串2并指的是灯珠不是电源,意思是10个LED灯珠串联为一组,一共2组并联一起。
电源上有标明“10串2并”说明这个电源能够驱动这样的电路。如果是10串3并的电路,用10串2并的电源也是可以,就是每个灯珠都达不到应有的亮度(电流不够)。另外串联的灯珠越多,出故障的概率越大,而且一个灯珠烧坏的话,串在一起的那10个灯珠都不会亮,剩下的那一组好的灯珠也有可能会因瞬间电流过大烧毁(有浪涌保护的电源应该不会出现这种情况)。 |
|